一.压型钢板与混凝土组合楼板定义
压型钢板混凝土组合楼板是在压型钢板上浇筑混凝土,通过粘结和咬合将之进行组合,形成的一种共同受力、变形协调楼盖,简称组合板。由于两种不同性质的材料能够扬长避短、能够充分发挥两种材料各自的优越性,因此它的工作性能比单一材料制成的结构更为优越,组合结构具有一系列优点。由于压型钢板的大批量生产和品种的多样化,以及配套技术的不断完善,组合楼板在建筑和桥梁领域都得到了广泛应用.
二.压型钢板与混凝土组合楼板的分类
1.根据压型钢板在组合楼板中的作用,可以分为三类。
..类,以压型钢板作为主要承载构件的组合楼板。混凝土在组合楼板中仅起到分布荷载和作为楼面面层的作用:压型钢板则承受自重、混凝土重和外加使用荷载等全部荷载。
第二类,以压型钢板作为..性模板的组合楼板。压型钢板在楼板施工阶段承受自重及湿混凝土和施工荷载:待混凝土硬结后,组合楼板的主要承重构件为混凝土楼板,而压型钢板则作为..性模板留在组合楼板中。这种压型钢板混凝土组合楼板按普通钢筋混凝土板设计,压型钢板叠合面不需要设计齿槽。计算方法、配筋构造完全遵照现行《混凝土结构设计规范》。
第三类,考虑了压型钢板和混凝土组合效应的组合楼板。在楼层施工阶段,压型钢板起着模板作用:待混凝土硬结后,压型钢板又起着受拉钢筋的作用。
2.根据压型钢板是否与混凝土共同工作受力可分为组合板和非组合板。上述分类的..类,第二类,可统称为非组合板。第三类,可称之为组合板。非组合板和组合板在形式上没有什么区别,都是压型钢板上浇筑混凝土。但在受力和计算上的考虑却有很大差别。两者.大区别就是,压型钢板和混凝土之间是否存在相互的共同作用力。组合板的特点是压型钢板和混凝土板中存在组合力。非组合板则不然。
3.从压型钢板的开口形式上,又可分为开口型、缩口型、闭口型,如下图
开口型 缩口型 闭口型
三.压型钢板与混凝土组合楼板的防火要求
按现行建筑设计防火规范要求,不同类型及不同耐火等级的建筑物,针对楼板部位,有不同的耐火极限要求。从0.5小时到1.50小时不等。
四.如何判定压型钢板与混凝土组合楼板是否需要做防火设计
耐火极限的定义:在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间,用小时表示。
一般观点认为,只有第三类组合板需要进行防火设计。..类、第二类组合板不需要。从耐火极限的定义出发,笔者认为上述分类的..类组合板也需要进行防火设计,即采用喷涂防火涂料或者采用耐火板材包覆的方式,来满足楼板的耐火极限要求。原因在于..类组合板中的压型钢板,起到了分布荷载的作用,在受到火的作用被破坏时,影响整体楼板的完整性和承载能力。
综上所述,建筑设计人员在具体设计时,应和结构设计师多沟通,了解清楚组合板的具体情况,从而来判定压型钢板与混凝土组合楼板是否需要进行防火设计。一方面,使得设计能够符合现行防火规范的具体要求:另一方面,也能从根本上为甲方节约投资。